Конденсаторные установки. Устройства компенсации реактивной мощности

Коэффициента мощности улучшитель косинусных конденсаторов может быть установлен на системной шине, точки распространения и при самой нагрузке. Но решение должно быть принято с учетом расходов и полезности.

При определенных нагрузках, в основном при промышленной нагрузке, вся нагрузка включается или выключается в зависимости от необходимости. В таких случаях рекомендуется установить конденсаторную батарею с питателем, который обеспечивает всю эту конкретную нагрузку. Эта схема известна как схема отделения конденсаторных батарей. Поскольку конденсаторная батарея напрямую связана с фидером или филиалом, это не помогает уменьшить потери в первичной системе, из которой выходит филиал.

2

В этой схеме индивидуальная конденсаторная батарея соединена с индивидуальным фидером нагрузки, который включается и выключается индивидуально вместе с фидером нагрузки. Следовательно, схема обеспечивает лучший контроль реактивной мощности, но схема дорогая. И происходит компенсация реактивной мощности.

Хотя установка блока шунтирующих конденсаторов в каждой отдельной точке нагрузки, компенсирует реактивную мощность индивидуально для каждой нагрузки и, следовательно, обеспечивает лучшее улучшение профиля напряжения, лучшее снижение потерь на индивидуальной нагрузке и лучшее снижение счета за электроэнергию для отдельного потребителя, но все же это практически невозможно поскольку это делает систему сложной и дорогой. Основными причинами сложности является то, что в этом случае необходимо устанавливать конденсаторные установки УКРМ разных размеров и емкости в зависимости от индивидуальной нагрузки. Чтобы преодолеть эту трудность, всегда предпочтительно устанавливать батарею конденсаторов в системе шин высокого напряжения.вместо того, чтобы устанавливать меньшую конденсаторную батарею в каждой точке нагрузки. Хотя контроль реактивной мощности системы немного скомпрометирован, но все же это очень практичный подход с точки зрения сложности и стоимости. Таким образом, конденсаторная батарея в нагрузке и конденсаторная батарея в первичных системах имеют свои преимущества. В зависимости от требований системы используются обе схемы.

Конденсаторная батарея может быть установлена ​​в систему высокого напряжения, систему высокого напряжения, фидеры и индивидуальную систему распределения.

В распределительном фидере на полюсе установлены конденсаторные батареи для компенсации реактивной мощности данного фидера. Эти банки обычно устанавливаются на одном из полюсов, на которых работают распределительные питатели. Установленные конденсаторные батареи, как правило, соединены с проводниками надземной подачи с помощью изолированного силового кабеля . Размер кабеля зависит от номинального напряжения системы. Диапазон напряжения системы, для которой может быть установлена ​​конденсаторная батарея, смонтированная на полюсе, может составлять от 440 В до 33 кВ. Рейтинг конденсаторной батареи может составлять от 300 кВАр до МВАР. Конденсаторная батарея, смонтированная на полюсе, может быть либо фиксированной, либо коммутируемой единицей, в зависимости от условий нагрузки.

abb

Шунтирующий конденсатор EHV
В системе сверхвысокого напряжения генерируемая электрическая энергия может передаваться на большие расстояния по линии электропередачи . Во время передачи энергии достаточное напряжение может быть сброшено из-за индуктивного воздействия проводников линии. Это падение напряжения может быть компенсировано с помощью bank конденсаторной батареи высокого напряжения на подстанции высокого напряжения . Это падение напряжения является максимальным в условиях пиковой нагрузки, следовательно, конденсаторная батарея, установленная для этого случая, должна иметь управление переключением, чтобы выключать и включать его, когда это необходимо.

Банк подстанции конденсаторный
Когда необходимо подавать высокую индуктивную нагрузку с подстанции высокого или среднего напряжения, на подстанции должен быть установлен один или несколько конденсаторных батарей подходящего размера для компенсации индуктивного VAR всей нагрузки. Эти конденсаторные батареи управляются автоматическим выключателем и снабжены разрядниками . Типичная схема защиты наряду с реле защиты также предоставляются.

About Редактор

Читайте так же

chto takoe elektrodvigatel compressed

Электродвигатель АИС 280S6 на лапах

Электродвигатель АИС 280S6 на лапах https://megacable.ru/catalog/electric-motors/ais-280s6/ – это мощное и эффективное устройство, которое широко применяется …

Добавить комментарий